干漆

首页 » 常识 » 诊断 » 建筑钢结构的服装设计防腐涂料设计
TUhjnbcbe - 2023/10/10 17:14:00
治疗白癜风药物 http://news.39.net/bjzkhbzy/171211/5920684.html

最近又学习了钢结构防腐设计,对比分析了不同规范标准之间对钢结构防腐的相关规定。在学习探索的过程中还是有点小的收获。本人不才,整理总结了一些相关的资料,借此分享给大家,算是抛砖引玉,欢迎各位大佬补充!

现行相关规范标准、手册和图集:

以上罗列了部分常用的规范、标准和图集,还有待完善,欢迎补充。

1、关于钢结构防腐设计,设计文件应包含哪些?

钢结构的防腐蚀涂装设计应遵循安全实用、经济合理的原则,在设计文件中应列人防腐蚀涂装的专项内容与技术要求,其内容应包括:

1)对结构环境条件、侵蚀作用程度的评价及防腐蚀涂装设计使用年限的要求;

2)对钢材表面锈蚀等级、除锈等级的要求;

3)选用的防护涂层配套体系、涂装方法及其技术要求;

4)所用防护材料、密封材料或特殊钢材(镀锌钢板、耐候钢等)的材质、性能要求;

5)对施工质量及验收应遵循的技术标准要求;

6)对使用阶段维护(修)的要求。

首先钢结构的布置、选型和构造应有利于增强自身的防护能力,对危及人身安全和维修困难的部位,以及重要的承重构件应加强防护措施。

在强腐蚀环境中采用钢结构时,应对其必要性与可行性进行论证。

关于构件布置,选型,构件截面,构件连接的规定可以参照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)4.3节,《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)4.2节和《钢结构设计手册》(第四版)18.2.2节内容。

钢结构防腐蚀涂装工程的设计,应综合考虑结构的重要性、所处腐蚀介质环境、涂装涂层使用年限要求和维护条件等要素。同时考虑施工阶段和后期使用运营维护阶段,在全寿命周期成本分析的基础上,对比选用性价比良好的长效防腐蚀涂装措施。根据建筑使用环境和功能分类,其所选用的环境腐蚀条件分类、设防标准、防护材料与措施及施工技术要求等应符合现行相关标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)与《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)的规定。

钢结构所处腐蚀介质环境以及钢结构腐蚀等级的确定可以参照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)表3.1.9、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T-)表3.1.2和表《钢结构设计手册》(第四版)18.2.5的规定。

注:表格中的大气环境气体类型可参照相应规范的表格,而年平均环境相对湿度和大气环境可以参照《建筑气候区划标准》(GB-)和《大气环境腐蚀性分类》(GB/T-)(这两本规范已经废止,我个人想法是概念可以借鉴,再就是一个地方的气候是常年累月的统计结果,不会因为标准的废止而有较大变化,标准中的关于相对湿度的数据也是可以借鉴的,但设计说明中参照的规范不应出现已经废止的规范标准!)

至于涂装涂层使用年限要求要结合结构构件的设计使用年限,环境对钢材的腐蚀等级,后期维护的难易程度,全寿命周期的经济性等条件作出选择。

2、确定好防腐蚀等级之后,构件表面又作何处理?

钢结构表面初始锈蚀等级和除锈质量等级,应按照国家现行标准《涂料涂覆前钢材表面处理清洁度的目视评定第一部分涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T.1)的从严要求。构件所用钢材的表面初始锈蚀等级不得低于C级;对薄壁(厚度t≤6mm)构件或主要承重构件不应低于B级;同时钢材表面的最低除锈质量等级应符合规范规定,除锈后的钢材表面粗糙度应符合《钢结构工程施工规范》(GB-)和《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)的要求。

3、如何选用哪种防腐涂层涂装体系,厚度有何要求呢?

涂层系统应选用合理配套的复合涂层方案。其底涂应与基层表面有较好的附着力和长效防锈性能,中涂应具有优异屏蔽功能,面涂广应具有良好的耐候、耐介质性能,从而使涂层系统具有综合的优良防腐性能。

常用防腐涂层配套体系可以参照《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)附录A,《钢结构设计手册》(第四版)表18.2-8和《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T-)附录B。对于工业建筑,需参照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)附录C的要求。

防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外不应小于um,室内不应小于μm。

钢结构表面防腐涂层的最小总厚度要求可以参照《钢结构设计手册》(第四版)18.2-9,

《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)表4.1.6、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T-)表3.3.5或者的要求。需要注意的是,采用这三本规范标准确定涂层最小总厚度时,应对照相应规范的腐蚀等级要求,不同规范标准腐蚀等级的分级名称稍有差别。另外,室外工程的涂层总厚度宜增加20~40um。

而《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)5.2.3中也有关于防腐涂层总厚度的要求,相较于上述三本规范,相同涂层使用年限对应的涂层最小总厚度有所提高,主要是考虑到工业建筑腐蚀速率更大,结构防腐要求更高。

4、施工质量及验收应遵循的技术要求如何确定?

关于施工及验收阶段的技术要求,应遵循《钢结构工程施工规范》(GB-)、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T-)、《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)和《钢结构工程施工质量验收标准》(GB-)的相关规定。

5、后期使用阶段的维护要求是什么?

在钢结构设计文件的防腐蚀涂装专项内容中,应明确提出使用期内的检查与维护要求。维护的要求可以参照《钢结构防腐蚀涂装技术规程》(CECS-)和《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T-)的相关规定。

我是二章,土木小白一枚,喜欢的话,记得

1