干漆

注册

 

发新话题 回复该主题

线圈为什么会烧毁烧毁后怎么绕线圈 [复制链接]

1#

一、线圈烧毁的原因:

压缩机线圈烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。

1缺相

原因:一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。

特征:绕组中有一相或两相全部变黑,线圈损坏对称,有规则为缺相。

2过载

原因:一般为电机长时间过电流运行,过热运行,频繁启动或制动,接线错误也导致(三角接成星接)。

特征:绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。

3匝间

原因:电机制造过程引起的漆包线破皮,系统中的水分、酸、及其它腐蚀性物质也会产生此类故障。

特征:绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。

4相间

原因:相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。

特征:电机两相相邻之间烧毁。

5地击

原因:线圈与端盖机座之间爬间距离不够。

特征:线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕

二、线圈烧毁后怎么绕线?

三相电机绕线方法图解:

先看铭牌,这是电机绕线的依据。

用冲子把废线清理干净

这个是废线

这里我们用和95的线模

开始绕线

开动绕线机,绕制第一只线圈,导线在槽中自左向右排列整齐、紧密,不得有交叉。待计数器到规定的匝数时,停机。绕3个,6个线圈,首位线留长些。

裁纸,看数据

放纸

下线

先下A相2把

要吊两相的把,下面c相是相后空一槽

然后下B相,空两槽,还要掏把

然后C相不掉把了,要重复把,一直组下去

开始吊把的最好要复把,最好把插入相间绝缘纸,然后整理形状。

最后浸漆,烘干即可。

猜你喜欢:

接地和接零是一个概念吗?一篇文章搞懂!

变压器、PT、CT相关知识

变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗?

功率VA和W是什么关系?

变电站到底有没有辐射?

电气设备的导线颜色代表什么?

这,就是中国航天!值得国人骄傲

感谢您抽出·来阅读此文

领取更多电气资料

分享 转发
TOP